volevo chiedere per una travatura reticolare oppure per una trave principale in acciaio spezzata per la presenza di travi secondaria, il valore di 1000/L che leggo è riferito all'intera luce della trave principale oppure alla porzione di trave spezzata?

Avatar utente
gventurini
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 774
Iscritto il: 05/12/2008, 10:13

Re: VERIFICA SLE 1000/L

Messaggio da gventurini » 30/08/2016, 18:13

Il valore è riferito al singolo concio di D2 in cui è suddivisa la trave.