L a verifica per il legno -N/M riguarda la presso flessione? se è minore di 1 è verificato , giusto?

Avatar utente
amarin
Moderatori
Moderatori
Messaggi: 568
Iscritto il: 24/07/2013, 15:27

Re: Verifica -N/M

Messaggio da amarin » 08/02/2018, 18:21

Allego stralcio del manuale di PRO_SAP:
Cattura.PNG
Cattura.PNG (32.02 KiB) Visto 842 volte
Nel manuale sono citate solo le formule dell'Eurocodice 5, le formule del DM2008 (4.4.6a, 4.4.6b, 4.4.7a, 4.4.7b, 4.4.10, ecc...) sono identiche.[/color]