Buongiorno, sto provando a verificare un capannone esistente in muratura, in assenza di sisma, ma il risultato è che la muratura a metà altezza risulta verificata mentre per la parte sommitale no. Quando controllo i risultati il programma mi dice: Stato muro N-M0 :NO (non det. fattore/i FI !!! - eccentricità eccessiva). Ma rifacendomi alle norme utilizzate, non mi sembra che l'eccentricità sia eccessiva, anzi se considero le travi imputate, scaricanti nel piano intermedio del muro, l'unica eccentricità che dovrei considerare è quella accidentale t/200. Inoltre noto che vi sono alcuni conci che si verificano. Vorrei per cortesia mi diceste se sto sbagliando in qualcosa, magari di banale, anche nelle mio argomentazioni. Allo scopo di fare comprendere meglio, allego di seguito immagini. Grazie per l'attenzione che mi vorrete concedere.
Allegati
imm1.JPG
imm1.JPG (191.26 KiB) Visto 775 volte

Avatar utente
amarin
Moderatori
Moderatori
Messaggi: 467
Iscritto il: 24/07/2013, 15:27

Re: verifica muratura

Messaggio da amarin » 03/04/2018, 10:42

Il problema è che 6*e/t è fuori dalla tabella 4.5.III del DM2018 (ovvero 6*e/t > 2) e quindi non è possibile procedere con la verifica.
2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria S.r.l.
Ing. Alberto Marin

Via Garibaldi, 90
44121 Ferrara (FE)
marin@2si.it
www.2si.it
Tel. 0532200091
Fax 0532200086

plasticita72
Messaggi: 17
Iscritto il: 11/10/2017, 17:29

Re: verifica muratura

Messaggio da plasticita72 » 03/04/2018, 10:54

Grazie per la rapida risposta, ma io ho fatto verifica muratura con precedente normativa, e non con ntc 2008. Questo perché volevo verificare che la stessa fosse già all'epoca della realizzazione, ovvero 1982, già verificata.
Quindi cosa mi consiglia per accertare che fosse verificata all'epoca?
Inoltre vorrei chiedere, come posso imputare il carico da neve sui tegoli.
Grazie per la cortesia

Avatar utente
amarin
Moderatori
Moderatori
Messaggi: 467
Iscritto il: 24/07/2013, 15:27

Re: verifica muratura

Messaggio da amarin » 04/04/2018, 15:44

Questa verifica era prevista anche dal DM87 e la tabella del DM87 era identica a quella del DM2018. Se 6*e/t è eccessivo per il DM2018 è eccessivo anche per il DM2008 ed anche per il DM87.

Non so cosa prevedessero le norme antecedenti all'87 però è sicuro che all'epoca abbiano fatto le verifiche? Magari invece di eseguire le verifiche l'hanno classificato edificio semplice ed hanno controllato semplicemente N/(0.65*A) < sigmaM