Buongiorno a tutti voi,
Sto eseguendo il calcolo di una struttura in c.a. ed il problema che riscontro è in fase di progettazione delle travi di fondazione.
Premetto che ho effettuato l'analisi geotecnica e determinato i K di Winkler e rieseguito l'analisi.
Inserendo nei criteri di progetto il valore minimo di normativa 0,2% sia inferiormente che superiormente,
il programma nel report delle verifiche mi segnala che c'è troppa armatura cioè appare il seguente messaggio "NV(1) Percentuale di armatura troppo alta" pur risultando che l'armatura presente è corretta infatti per un'area di sezione di 6400 cmq vengono disposti 7 ferri da 16mm superiori e 7 ferri da 16mm e la verifica non risulta soddisfatta
Scusate ma non capisco dove sbaglio!

varignon
Messaggi: 37
Iscritto il: 19/03/2012, 2:40

Re: Progettazione trave rovescia di fondazione

Messaggio da varignon » 06/07/2014, 10:18

Lo 0,2% posto come massimo ti limita ad avere 0,2%x6400=12,8cmq, con 7d16 invece hai 14,07cmq, quindi ci sarebbe troppa armatura, poni una percentuale più alta alla massima tesa, o lascia lo 0,778 previsto di default.

Giovanni82
Messaggi: 2
Iscritto il: 05/07/2014, 11:20

Re: Progettazione trave rovescia di fondazione

Messaggio da Giovanni82 » 06/07/2014, 11:54

Ti ringrazio per aver risposto, avevo imposto come massima tesa anche lo 0,2 % e giustamente veniva segnalato l'errore.
Tale percentuale vale solo per i valori minimi.

Modificando i valori ed impostando il minimo in zona tesa ed in zona compressa, ovvero lo 0,2% in zona tesa e lo 0,2% in zona compressa, in fase di progettazione vengono inserite molte meno armature come mai?, invece dovrebbero esserci 12,8 cmq sia superioremente che inferiormente, questo anche se deselezione la spunta "Da sezione".