Fori in setti in c.a e armatura inclinata

Inviato: 18/07/2019, 19:58
da mmorrone
Salve,
durante la modellazione di una cabina elettrica, con setti in c.a, di area in pianta 9,4X26,4 m, setti di dimensioni (26,4x5,10 m e 9,4x5,10m) si sono verificate due anomalie:
1) mi sarei aspettato che prosap nella distinta ferri della parete lunga mi spezzasse l'armatura invece avevo ferri da 26m
2) non riconosce i fori sulle pareti ( in quel caso non sono portanti) aggiungendomi armatura in presenza delle varie aperture.
3) se nel criterio di progetto pur impostando a 0cm2 l'armatura inclinata me la restituisce nell'esecutivo.

Re: Fori in setti in c.a e armatura inclinata

Inviato: 19/07/2019, 9:16
da amarin
PRO_SAP progetta solo quelle che la norma chiama pareti semplici, allego uno stralcio del manuale:
Cattura.JPG
Cattura.JPG (335.22 KiB) Visto 335 volte
Le pareti semplici non hanno aperture, per questo motivo nell'esecutivo delle pareti non sono previste aperture.

Non ne sono certo ma dall'immagine dell'esecutivo che ha allegato mi viene da pensare che la parete sia tozza quindi l'armatura inclinata è obbligatoria da normativa, se non inserisce l'armatura inclinata non rispetta il DM. Essendo obbligatoria da normativa PRO_SAP la progetta in automatico, se la parete è tozza non è necessario specificare l'armatura inclinata nei criteri di progetto.

Re: Fori in setti in c.a e armatura inclinata

Inviato: 20/07/2019, 14:50
da mmorrone
si la parete è tozza.
riguardo all'interruzione dell'armatura?

Grazie per i chiarimenti :D