Messaggio da CostFres » 07/01/2020, 14:43

Buongiorno, sto modellando una scala le cui rampe poggiano su un setto centrale di spessore 25 cm, nella modellazione ho tagliato la shell con l'apposito comando nella parte inclinata che dovrebbe sorreggere la rampa, il problema sorge nella generazione degli esecutivi in quanto il setto centrale viene generato come una parete costante senza la parte inclinata. (Per essere più chiaro l'esecutivo genera anche il triangolo superiore che ho eliminato). Come posso fare?

Grazie in anticipo

Avatar utente
amarin
Moderatori
Moderatori
Messaggi: 575
Iscritto il: 24/07/2013, 15:27

Re: Setto inclinato

Messaggio da amarin » 07/01/2020, 15:49

La norma dice che la rigidezza della parete non deve cambiare significativamente lungo l'altezza. Tuttavia non definisce cosa sia una variazione significativa. Per questo motivo PRO_SAP assume che le pareti abbiano forma rettangolare e spessore costante lungo l'altezza.
2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria S.r.l.
Ing. Alberto Marin

Via Garibaldi, 90
44121 Ferrara (FE)
marin@2si.it
www.2si.it
Tel. 0532200091
Fax 0532200086

CostFres
Messaggi: 24
Iscritto il: 30/12/2019, 10:48

Re: Setto inclinato

Messaggio da CostFres » 07/01/2020, 15:58

Grazie mille... quindi sostanzialmente devo provvedere a modificare manualmente il triangolo superiore?